Скажите плиз какая потребляемая мощность примерно у атски , если она содержит след. платы CPU-3(VoIP16)-1шт. UAI4-1шт, SLI16-1LH-3 шт., АРА 8 -1 шт., PRA-T2 - 1 шт., а то я посчитала мне кажеться моловато получается
есть стандартные характеристики описанные в документалове
ниже представлена максимальная потребляемая мощность для разных типов корпусов
L 150 Вт M 100 Вт S 80 Вт CE 150 Вт
а конкретно потребляемая вашим железом указывается в АКТИС файле. Распечаточка должна со станцией прийти была
Редактировано 1 раз. Последний раз 25.03.2009 14:13 пользователем Vsjakov.
Сорри, это в ОХЕ-шном файлике пишется.
можно подсчитать исходя из максимально потребляемой мощности
150 Вт -это порядка 900 мА
возмем 1000 мА - на 1 час это получится 2-х амперный ректифаер и батарейки около 2 Ah.
Вроде так. Поправте, если ошибаюсь в расчетах....
Редактировано 1 раз. Последний раз 25.03.2009 14:44 пользователем Vsjakov.
С UPS все довольно просто - большинство UPS рассчитаны на 10 минут работы при максимальной мощности. Соответственно при мощности UPS 1 кВт и потребляемой мощностью нагрузки 100 Вт время автономной работы составит около 100 мин.
et Написал:
-------------------------------------------------------
> Особенно позабавило 150 Вт Компакт-едишн. Там
> бюджет 30 Вт всего и без вентилятора.