INTERSYST  : OmniPCX Office Официальный сайт ИНТЕРСИСТ

Форум доступен только для чтения. Новая версия форума расположена по адресу http://www.intersyst.ru/support/forum/

Пользователь: David
IP-адрес скрыт
Дата: 06.08.2007 21:05
Be careful with analog/analog joining!?
Добрый день коллеги!

Кто-нибудь добивался от OXO R4, R5, R6, на аналоговых линиях, решение проблемы зависание (не отпускание, если угодно), при обозначенных функциях станции. К примеру: переадресация на мобильный или соединение двух внешних линий.

Или это вопрос риторический? Если бы протоколы, и станционное оборудование операторов...:)

Пользователь: et
IP-адрес скрыт
Дата: 06.08.2007 21:32
Re: Be careful with analog/analog joining!?
Если есть желание, время и оборудование, можно поиграть со следующими метками:
3. COUNTRY: BOLIVIA
3.1. Cadence: Central ALCATEL
ON 400 ms
OFF 400 ms
Frequency 425 Hz
Busy Tone Detection noteworthy addresses
BTDMaxWOff 31 00
BTDMaxWOn 40 00
BTDMinWOff 24 00
BTDMinWOn 33 00
BuTSiDtPar 5th byte = 0A (XX XX XX XX 0A XX XX)
MinBusySeq 03 00
3.2. Cadence: Central NEC
ON 250 ms
OFF 250 ms
Frequency 425 Hz
Duration 90 s
Busy Tone Detection noteworthy addresses
BTDMaxWOff 2B 00
BTDMaxWOn 21 00
BTDMinWOff 1E 00
BTDMinWOn 14 00
BuTSiDtPar 5th byte = 05 (XX XX XX XX 05 XX XX)
MinBusySeq 04 00
3.3. Cadence: Central SIEMENS EWSD
ON 500 ms
OFF 500 ms
Frequency 425 Hz
Busy Tone Detection noteworthy addresses
BTDMaxWOff 3E 00
BTDMaxWOn 4D 00
BTDMinWOff 30 00
BTDMinWOn 3F 00
BuTSiDtPar 5th byte = 0A (XX XX XX XX 0A XX XX)
MinBusySeq 03 00
Это работает с платами АРА, изменение метки BuTSiDtPar требует теплой перезагрузки станции. Со станциями Алкатель S12 все работает и с параметрами по умолчанию.
Нужно учитывать, что в ОХО возможно только 6 одновременных детектирований. При большом трафике и емкостях могут быть нюансы. Можно ограничить время соединения аналог транк-транк до 1 часа: System Misc./ Feature design/ part5.

Пользователь: David
IP-адрес скрыт
Дата: 06.08.2007 22:49
Re: Be careful with analog/analog joining!?
Спасибо за отклик, честно говоря думал мертвая тема...

Но проблема осталась, у меня миксовая плата, АРА под рукой нет, но тем не менее, попробовал все три варианта. К сожалению, прогресс слабый: одна линия, с которой выходишь, отбивается, а другие две (на которую вызов пришел и которая делала вызов) так и остаются висеть...

Пользователь: et
IP-адрес скрыт
Дата: 07.08.2007 13:27
Re: Be careful with analog/analog joining!?
David Написал:
-------------------------------------------------------

> Но проблема осталась, у меня миксовая плата, АРА
> под рукой нет, но тем не менее, попробовал все три
> варианта. К сожалению, прогресс слабый: одна
> линия, с которой выходишь, отбивается, а другие
> две (на которую вызов пришел и которая делала
> вызов) так и остаются висеть...

На плате AMIX используются такие же комплекты, что на АРА. Надеюсь, галочка Busy Tone Detection стоит на линиях? Сообщите версию ОХО и программы ОМС (РМ5).
Можно измерить осциллографом параметры сигнала занято внешней станции, и попробовать подстроиться под них, но после того, как сообщите версии.

Пользователь: David
IP-адрес скрыт
Дата: 07.08.2007 15:21
Re: Be careful with analog/analog joining!?
>> Если есть желание, время и оборудование, можно поиграть со следующими метками:

есть и желание и время найдем:), просто на периферии не охотно раздают Е1, так что все в основном берут по 20-30 аналоговых линий, а услуги переадресации всем нужны. Московская поддержка сказала - невозможно. Я с этим мерится не хочу:)

>> Busy Tone Detection стоит на линиях

Ага, стоит

мои версии: OMC 600 12.1d и OXO релиз 4-й - RU410/051.001 (под рукой), но на обслуживании, есть и пятые релизы...

Пользователь: et
IP-адрес скрыт
Дата: 07.08.2007 15:47
Re: Be careful with analog/analog joining!?
Версии, вроде бы, - нормальные, тогда - измерять и подстраивать параметры, если не хотите мириться. В 5.1 релизе версия 18.4 - глючная, последняя 23.4. ОМС - 600.15.1b.

Пользователь: David
IP-адрес скрыт
Дата: 07.08.2007 16:34
Re: Be careful with analog/analog joining!?
осциллографом - это жестоко... а если его нет?:)

>> Это работает с платами АРА, изменение метки BuTSiDtPar требует теплой перезагрузки станции.

Это реально работает или в теории?

Да, версии нормальные, только есть ли у кого реальный опыт, что все получилось...

А вопрос, точно в метках. Ладно, будем пробовать!

Пользователь: et
IP-адрес скрыт
Дата: 08.08.2007 15:37
Re: Be careful with analog/analog joining!?
А что, у вас на плате AMIX свой сигнал "занято" ОХО не ловит? Например, соединяем два транка на двух аналоговых абонентов на этой же плате, звоним с третьего через эти транки на двух других абонентов ОХО, соединяем их между собой, отбиваемся на одном и смотрим результат. У нас все работает и с S12 тоже работает (все по умолчанию, кроме MinBusySeq=7). Параметры занято можно измерить и на компе, для этого у абонента делаем уведомление о приходе речевой почты на эл. почту, звоним снаружи по аналоговой линии, оставляем сообщение и отбиваемся. Потом на компе анализируем пришедший файлик.



Этот форум в режиме 'только для чтения'. Новый форум расположен по адресу http://www.intersyst.ru/support/forum/
HotLog Valid XHTML 1.0!
Powered by Phorum