Time-out для рабочей сессии!?
Работал с OXO через Ethernet, случайно вышел кабель из станции. В результате, после этого невозможно было подключиться ни через Ethernet, ни через Com PORT, ни через модем. На станции подвис процесс Ftp (по-моему) или что-то в этом роде и станция писала, что сессия по управлению уже запущена. Пришлось рестартовать станцию.
Какой таймер или настройку изменить,чтоб не наступать больше на эти грабли!?
Спасибо.

Пользователь: et
IP-адрес скрыт
Дата: 12.08.2005 14:35
Re: Time-out для рабочей сессии!?
Есть таймер в Timer Labels: PM5FtpIdle. По умолчанию равен 30 в десятичной системе. Я подозреваю, что в минутах. Менять - не пробовал.