INTERSYST  : OmniPCX 4400 Официальный сайт ИНТЕРСИСТ

Форум доступен только для чтения. Новая версия форума расположена по адресу http://www.intersyst.ru/support/forum/

Пользователь: xandr
IP-адрес скрыт
Дата: 07.10.2004 13:53
В А4400 термодатчик есть?
и как можно заставить АТС остановиться при перегреве окружающего воздуха.

Пользователь: tan
IP-адрес скрыт
Дата: 07.10.2004 14:08
Re: В А4400 термодатчик есть?
Термодатчик есть только в блоке вентиляторов, да и то опциально. Если только самопал делать, как вариант - скрестить его с датчиком электропитания (зеленым "глазом"), с него в нормальном состоянии снимается 48В по каналу PSAL. Пропадение PSAL заставляет остановится процессора.

Пользователь: xandr
IP-адрес скрыт
Дата: 07.10.2004 15:18
Re: В А4400 термодатчик есть?
а останов будет штатный? с сохранением баз или просто встанет на лету.

Пользователь: tan
IP-адрес скрыт
Дата: 07.10.2004 15:48
Re: В А4400 термодатчик есть?
По поводу сохранения баз ничего сказать не могу, но остановка и перезагрузка процессора происходит намного быстрее, чем при выполениии команды shutdown. После этого процессор и все платы остаются под питанием, только отсутствие PSAL не дает нормально стартануть процу. Несколько раз такое испытывал, тфу-тфу, базы не слетали, только некоторые платы не корректно инициализировались, требовалось перезапустить их в ручную.

ИХМО, проблему с температурой окружающего воздуха нужно решать не доводя до критических величин,и тем более до останова станции, а для этого достаточно сделать сигнализацию на более раннем пороге. Вариантов много, один из них - задействовать свободный абонентский комплект.



Редактировано 1 раз. Последний раз 07.10.2004 15:49 пользователем tan.

Пользователь: xandr
IP-адрес скрыт
Дата: 07.10.2004 16:04
Re: В А4400 термодатчик есть?
дак ясен пень что лутше не доводить... но народ не понимает.
ладно у меня атс стоит в другом помещении и одна. хватает ей и без кондея охлаждения, а вот у серверщиков......
вот я и узнаю заранее.

Пользователь: tan
IP-адрес скрыт
Дата: 07.10.2004 16:35
Re: В А4400 термодатчик есть?
Гм.. для серверной требования по климат-контролю более жесткие чем для автозала. Или оборудование дешевле кондиционера? Хотя это уже офтопик.

Пользователь: Antey
IP-адрес скрыт
Дата: 08.10.2004 21:31
Re: В А4400 термодатчик есть?
Снятие -48В с провода PSAL на фильтре ACT приводит к тому, что у тебя автоматически генерится команда Shutdown и происходит КОРЕКТНОЕ завершение работы

Пользователь: tan
IP-адрес скрыт
Дата: 11.10.2004 12:02
Re: В А4400 термодатчик есть?
Вот в чем не уверен, так в автоматической генерации shutdown. Время отработки shutdown -i составляет пару минут, при пропадении PSAL CPU встает практически мнгновенно, на консоли сразу же начальный загрузчик.

Пользователь: Antey
IP-адрес скрыт
Дата: 11.10.2004 14:08
Re: В А4400 термодатчик есть?
Это реально проверялось на объекте
После снятия -48В сворачивание шло секунд 30.
В com-овской трассировке была вся процедура Shutdown...
Там даже было написано нечто похожее, что вызван shutdown....



Этот форум в режиме 'только для чтения'. Новый форум расположен по адресу http://www.intersyst.ru/support/forum/
HotLog Valid XHTML 1.0!
Powered by Phorum