Ваш шлюз понимает и декадный и тоновый набор?
В транковой группе/ транк - вы прописали конкретный порт и поставили Trunk COS (наверное 0 или 1).
Рекомендую посмотреть External services/ trunk COS - там в 0-й или 1-й (тип NDDI) должно стоять тип набора частотный . Укажите эту категорию в транке.
Кроме того имеет смысл в категории посмотреть - стоит ли default transmition.
Если не стоит, а "ответ станции" от шлюза не 425 Гц - набирать станция не будет.
Vad,
Помоему только тоновый, насчет декадного не знаю.
default transmition стоял и стоит в 1.
Категория Trunk COS - 0
НО Тип набора стоял в D 66 33, как я понял частотный это MF Q23.
Поставил в Тип MF Q23 и все заработало.
Спасибище Vad яб не догадался про MF Q23
Пойду дальше ковырять шлюз.