Возник вопрос в правильности распиновки кабеля TY1 64PTSDIN на плату NDDI EE.
Нашёл старую инструкцию.
В инструкции написано так:
a1 - light blue; white
a2 - light blue; black
a3 - grey; blue
a4 - grey; red
и т.д
a - где номер порта.
Правильна ли данная инструкция
vad, спасибо за подсказу, я первоначально так распиновку сделал.
Для других напишу:
a1 light blue- white
a2 light blue- blue
a3 light blue- yellow
a4 light blue- brown
a5 light blue- black
a6 light blue- red
a7 light blue- green
a8 grey - white
При звонке на порт a1 срабатывает 1 транк( 0-8-0 Trunk Number 30)
Если звоню на 2 порт a2 - 2 транк не срабатывает (0-8-1 Trunk Number 31)
Переброс настроен на один и тот же вн. номер.
С чем может быть это связанно *?
Редактировано 4 раз. Последний раз 29.07.2009 16:42 пользователем Nescoffe.
Смотрите состояние платы (config, listerm, trkstat),
Встаньте аналоговым телефоном в параллель, позввоните по второй линии на сотовый (точно ли ту линию подали).
Может быть что угодно - комплект платы, плохо скроссировано, не та линия - бывало всякое
et, перезагружал.. но за подсказку спасибо, с превой линией я помаялся пока не ребутнул плату.
vad, спасибо, посмотрел провод, оказываться кабель был перебит. Спаял и все заработало.
Коплю новые вопросы :)
Спасибо за поддержку!
Редактировано 1 раз. Последний раз 29.07.2009 18:04 пользователем Nescoffe.
А выход на определенный транк возможен только с MULTI-LINE аппарата с помощью функции Trunk Group Supervision или есть другие способы ?
Т.е можно ли привизать определенный транк, к определенному телефону ?
Редактировано 1 раз. Последний раз 29.07.2009 19:22 пользователем Nescoffe.
Разные транковые группы 1, 2, 3 и т.д с перетеканием с 1 на 2, 2 на 3.
По категории разрешение только своей транковой группы. По префиксу на 1-ю - если не разрешено по категории - провалимся до своей
Или ходим по префиксу ARS, разные люди в разных ентити, в руте - говорим, брать транковую группу из ентити, а в ентити указываем свою транковую группу.