Пользователь: JKS
IP-адрес скрыт
Дата: 20.03.2009 14:07
Расчёт аккумуляторов
Подскажите: как посчетать ёмкость аккумуляторной батареи на шкаф М3 потреблением 10А, чтоб хотя бы за полчаса не просело напряжение до 44в? Емкость 38Ah хватает лишь на 5 минут. Запас вроде есть, а напряжение отключения уже достигнуто...

Пользователь: whistler
IP-адрес скрыт
Дата: 20.03.2009 14:21
Re: Расчёт аккумуляторов
этой емкости должно хватать часа на 2. если у вас старые батареи - меняйте (лучше все сразу), если сравнительно новые, возможно одна из батарей или несколько имеют закроченные банки. померяйте напряжение на каждой из четырех батарей, перейдите на батарейное питание и померяйте как садятся индивидуально батареи

++++++++++++++++++
Anything's possible. Keep thinking.

Пользователь: et
IP-адрес скрыт
Дата: 20.03.2009 14:27
Re: Расчёт аккумуляторов
Измерьте напряжение на каждой банке, может только на одной падает. Не должно так быстро падать. Расчет: 10А*4часа= 40 Ач. Сколько лет батареям? И какая марка? Если обычные - то срок 3 года; если улучшенные - 5 лет, если для телекоммуникаций - 7-10 лет. Попробуйте поставить 50 Ач - Delta FT12-50 срок службы 10 лет (встают на одну полку в 19" шкаф, выводы с одной стороны - для удобства).

Пользователь: JKS
IP-адрес скрыт
Дата: 20.03.2009 15:57
Re: Расчёт аккумуляторов
Принесли нам какой-то чудесный приборчик Кулон 12M, который показал ёмкость каждой 12-ти вольтовой батареи, у одно оказалась ёмкость менее ампер/часа. Аккумуляторы новые. Всем спасибо.



Редактировано 1 раз. Последний раз 20.03.2009 15:58 пользователем JKS.