Доброго времени
R 8.0.1 патчь 17d GD, после отключения питания на выносе, сама грузится, а периферия не встает
Вот така картинка получается
+-------------------------------------------------------------------+
| Cr | cpl| cpl type | hw type | cpl state | coupler ID |
|----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
| 21 | 0 | GD|---------- | IN SERVICE | BAD PCMS CODE |
| 21 | 2 | MIX448|---------- | OUT OF SERV | BAD PCMS CODE |
| 21 | 5 | SLI 16(Z)|---------- | OUT OF SERV | BAD PCMS CODE |
| 21 | 6 | APA 4|---------- | OUT OF SERV | BAD PCMS CODE |
| 21 | 8 | CPU_CS(PCS)|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
+-------------------------------------------------------------------+
--- Inter Crystal Topology ---
+-------------------------------------------------------------------------+
| CR | CPL Type Role Free/Tot Role Type CPL | CR |
|-------------------------------------------------------------------------|
|021 | 00 -GD (MAIN ) --- 4/4 --- ( INT_A) INTIPA - 01 |019 |
|-------------------------------------------------------------------------|
где можно покопать?
А остальное железо точно в 21-м кристалле прописано? А то бывает, что оставляют GD в динамическом определении кристалла, а оборудование ручками сдвигают от того, что в ОПС файлах написано. И не работает.
стопроцентно прописано. На центральную станию никто кроме меня либо без моего спроса не лазит.
Оно даже пару дней работало, единственно APA не сразу поднялась, только после ресета GD по питанию. А потом народ нечаянно выключил питание 8-).... заметили только когда аккумуляторы помирать начали и что там с питанием потом делали - не знаю, но после этого все стало, как описал выше.
Редактировано 1 раз. Последний раз 11.05.2009 23:58 пользователем Vsjakov.
есть у меня в арсенале плата cpu-1, точно также ни одна поата не поднимается и не распознается, в этоге эту на эту плату залил софт GA и так ей дал вторую жизнь