Доброго времени.
При заселении номера в Hotel(заселение по гостю) слетают запрограмленные на цифровом аппарате кнопки (not assigned). 8.01 17d патч. Когда началось - неизвестно, заметили недавно. Когда запускали - все работало, правда патч другой стоял.
Слетают все кнопки или на вновь созданных аппаратах?
Сьюты?
Кнопки запрограммированы на реальных или фиктивных аппаратах?
В настройках отеля - стоит галка на реинициализацию аппаратов при заселении? Nueric parameters - Room Set Reinitialization ?
так, а если копнуть поглубже и посмотреть на содержимое кнопок - может быть там сщкращенный набор, а звонить запрещено по баррингу? назначить кнопки и на заселенном и затем выселить - слетают? тоже самое на изначально выселенном...
там и сокращенный набор и префиксы - всё во внутренние службы. С барриногом все в порядке, проверяли.
как при заселении слетают - так и при выселении сами, соответственно, не появляются. Прописываешь заново - все функционирует.
Эсперименты как пройдут - отпишусь.
в ВЫСЕЛЕННОМ состоянии на аппарате 4019 (физическом) программируете нужные кнопки и ставите атрибут LOCK. после этого они не меняют свое состояние при чекине - чекауте. те, что без этого атрибута - сбрасываются.