Подключение к OXE аналогового GSM шлюза в режиме EXTENSION
Доброго времени суток всем,
Имеется OXE без плат NDDI. Купил заказчик шлюз GSM аналоговый.
Настроили этот шлюз в режиме Extension. Включили в него внутренний номер от OXE.
Ручками (т.е. звонок на внутренний номер+преход в частотный режим+номер сотового абонента) работает всё хорошр.
А вот как это дело упростить, чтобы можно было шефу одной кнопкой звонить на сотовые или хотя бы кнопку нажал, а система сама позвонила на шлюз и перешла в тон?
Покупать плату NDDI заказчик не хочет-кризис говорит.
Пробовал разрулить через ARS - не получилось. Такое чувство, что Dialling Command table работает только на внешних каналах.
Пробовал через Abbreviated numbering - не получилось. В OXE к сожалению нет такой крутой вещи как в OXO: переход в тон в Collective speed dial-номере.
Re: Подключение к OXE аналогового GSM шлюза в режиме EXTENSION
Накопал только, что если поставить тип внутреннего номера, подключенного к шлюзу не ANALOG а 4610 (VPS-CLIP) то при звонке на этот номер переходим в тон автоматом. Но OXE шлёт после поднятия какой-то код из 2-ух цифр (не внутренний номер звонящего, проверил). Вот бы было здорово этот код отключить, но где?
Re: Подключение к OXE аналогового GSM шлюза в режиме EXTENSION
Так в том то и дело, что командная срока (Dialling Command table) не работает на внутреннем руте: как только её прписываешь и начинаешь набирать, пишет No Authorize
Re: Подключение к OXE аналогового GSM шлюза в режиме EXTENSION
не вижу проблем чтоб через ARS не работала
создаем новый роут лист, указываем на TG номер -1 и далее ссылаемся на команд табле т.е. делаем набор внутреннего номера, выжидаем паузу сек. так 3-5 и пинаем весь остальной набор
Re: Подключение к OXE аналогового GSM шлюза в режиме EXTENSION
error Написал:
-------------------------------------------------------
> не вижу проблем чтоб через ARS не работала
> создаем новый роут лист, указываем на TG номер -1
> и далее ссылаемся на команд табле т.е. делаем
> набор внутреннего номера, выжидаем паузу сек. так
> 3-5 и пинаем весь остальной набор
Не работает. Строка такая A600W03FI (600-внутренний номер, подключенный к шлюзу)