Просмотри внимательно темы:
http://forum.intersyst.ru/read.php?7,289,1493#msg-1493
http://forum.intersyst.ru/read.php?7,9465,9513#msg-9513
http://forum.intersyst.ru/read.php?7,12808,page=2
Посмотри в документации внимательно соединение плат GD и CS в конструктиве ОХО.
Редактировано 1 раз. Последний раз 28.10.2009 15:03 пользователем TMC.
ВФЦ Написал:
-------------------------------------------------------
> Я вот что думаю, может если у меня получится 2
> аналоговых телефона связать между собой, то может
> тогда начальство решиться отправить меня на
> обучение!
Вы, батенька, оптимист. Если 2 осилите, получите ускорение в 5 точку и задачу запустить все остальные, а не поездку на курсы :)
ВФЦ Написал:
-------------------------------------------------------
> TMC в этой ветке же пользователи писали как
> подключить CS к GD или это неправильно или через
> Swicht они цепляются?
На процессоре специально есть 4-х портовый свич. ИМХО из соображений надежности сам CS и GD лучше воткнуть в 1 и 2 дырку. 4-я кросоверная, можно подключать к внешнему свичу. Откройте документацию, там с картинками нарисовано как соединять и написано что и где настраивать.
Вот этот MAC адрес MG? @ MAC : 00:80:9f:65:8a:06
@ IP : 172.16.118.113
net mask : 255.255.255.248
gateway : 172.16.118.118
CS role address : 172.16.118.114
CS redundancy role address : 0.0.0.0
Passive Comm server address: 0.0.0.0
crystal number : 1 (Manual allocation)
vlan id : -1
default priority : 0
default dscp : 0
duplex mode : auto-negociation
download binary timeout : 0