К сожалению приходится прыгать с форума на форум - питерский очередной раз недоступен.
Упражняюсь с ДЕМО станцией OXE MG. Подключил SIP - терминалы LinkSys PAP2. Регистрация прошла успешно. Звонки,раговор с Alcatel проходят нормально. Обратно позвонить не могу. Ответ станции на SIP-терминале есть (правда может это он сам дудит, но пока регистрации не было и ответа станции не было). После набора внутреннего номера Alcatel идет занято. Чем можно посмотреть, что набирает LinkSys? Как должен быть описан в нем план нумерации и какой?
Хаб (не свитч) поможет пакетам от LinkSys попадать в Ethereal . Включите в хаб LinkSys, ОХЕ и ваш комп. и радуйтесь. Ethereal сейчас называется Wireshark: www.wireshark.org
Редактировано 1 раз. Последний раз 12.10.2006 21:31 пользователем et.
Довольно странные происходят вещи. Со станции вызов и разговор на SIP проходят. Обратно - нет. В логе появляется ошибка 407 - Proxy Authentication Required.
Если на Proxy в поле Minimal authentication method вместо Digest поставить none, то и обратные вызовы проходят, но с SIPa на SIP звонки всеравно не работают. Самое интересное, что авторизация LinkSys при включении проходит в обоих случаях без проблем. Но почему при вызовах она не работает?