H323 транк настраивал т.е. подключал OXE к внешнему гейткиперу, всё работало точнее не работало, но там причины были несогласование протокола со стороны Алкателя. Проблему в Алкатель обещали устранить.
Теперь хочеться подключить внешний терминал к OXE
Что сделал:
IP > IP Parameters > Internal Gatekeeper Id =1
Shelf > Boards > Ethernet Parameters
Interworking with Gatekeeper -yes
Вы сделали все, как в документации и не работает? Там приведен пример с сторонней станцией и работой в режиме GK. Правда с внешним GK. Кстати я на вашем месте задумался бы на тему внешнего GK. Он позволяет красиво смотреть кто зарегистрировался, отдавть полосу при необходимости, поддерживает статическую регистрацию.
Внутренний GK работает при наличии ключей (открыты ли они у вас), после ссылки на GK, плату нужно рестартовать.
Редактировано 1 раз. Последний раз 28.05.2007 15:45 пользователем vad.
Рестарт обязательно? можно как нибудь по другому? Ключ открыт.
Внешний гк есть. Временно не работает потому что есть проблемы со стороны с Алкателя. Обещают исправить к июлю.
Протсо сейчас надо подцепить ш323 терминал которому нужен гк.
Поэтому то и такой вопрос? я так понимаю на терминале надо прописывать адрес CS
почему я так понимаю потому что в трейсе он именно на этои адресе регистрируется и получает RRconfirm
Мы для IP голоса всегда предлагаем использовать плату GA. В этом случае при изменении параметров (адреса и т.п.) вам надо перегружать плату GA, вы будете терять только IPголос, а не всю станцию (как при перезагрузке GD).