Доброго времени.
Может кто с талкивался, есть такая схема: сименсовский soft switch через PRI (DSS1) подключен к OXE 7 релиза, далее через PRI цепляется железка Audiocodes для преобразования Е1 в IP.
На другую сторону железки цепляются SIP аппараты. При вызове с города на SIP все прекрасно, при вызове с сотового оператора нет КПВ, при этом вызов проходит без проблем. Трейсы совершенно одинаковые, alert уходит.
Понятно, что трабла с сигнализацией, только не пойму где.
При такой же схеме через обычную ГТС КПВ идет всегда. Куда кого носом надо ткнуть?
в плане того что не включается пока нет сообщения connect?
и на каком промежутке может не включаться, от мобильного до софт- свича и ли от софт-свича до ОХЕ?
дорога между софт-свичем и охе у вас я так понимаю работает при каждом звонке... а на свиче есть свои абоненты? есть ли у них такие же проблемы? еще при тестах полезно звонить на заведомо выключенный телефон. при этом если есть сквозное подключение В-каналов, вы должны слышать фразу "абонент вне зоны..." или что-то подобное. попробуйте проверить эту ситуацию.
Вы тестером потоков послушайте на каком участке есть кпв, на каком - нет. А также есть сомнение насчет одинаковости трейсов - какие-нибудь битики да отличаются. Вы их приведите: от мобильного до софт-свича и из города.