Выгрузка реал-тайм тикетов на V24 порт или Ethernet
Подскажите пож как настроить вроде говорят порты C и D на CBRMA , но какие настройки поставить в Апликейшенах\акаунтинге?

И еще кто-нибудь знает приложение ACCAPI?

Пользователь: error
IP-адрес скрыт
Дата: 14.08.2008 19:11
Re: Выгрузка реал-тайм тикетов на V24 порт или Ethernet
в апликейшин->аккаунтинг
Real Time Tickets Output + V24

Real-time Tick.Outp.Parameters
Real-time Printer V24 + /dev/ttyS0 (0) выбор порта

S0 А,S1 B,S2 C,S3 D

я в систем->v24 на порту С прописал rts и потом все заработало

по сетке как ташить smdr еще не разобрался

Пользователь: TM
IP-адрес скрыт
Дата: 14.08.2008 19:14
Re: Выгрузка реал-тайм тикетов на V24 порт или Ethernet
Сказать Да на запуск аккаутинга и выдачу файлов наружу, заполнить фильтр Public Outgoing Calls, указав имя порта куда выдается тарификация, зайти в System и настроить соотвествущий порт V.24 как VT100, 9600, 8, None, 1, Other application. После чего она начнет сыпыться на порт C или D (смотря какой порт укажите).

Пользователь: Mikle
IP-адрес скрыт
Дата: 14.08.2008 19:43
Re: Выгрузка реал-тайм тикетов на V24 порт или Ethernet
Все попробывал - ничего не получилось!

А в каком формате она их выдает? Встречаю терминалом как на Панасе.

Какой кабель применять? Взял обычный от модема порт везде поставил S2 RTS на нем включил, и настроил тоже порт S2 - встречаю на порту С

Пользователь: Mikle
IP-адрес скрыт
Дата: 14.08.2008 20:25
Re: Выгрузка реал-тайм тикетов на V24 порт или Ethernet
Провод нашел - получил консоли с нескольких портов а тикетов нет!

Пользователь: vad
IP-адрес скрыт
Дата: 14.08.2008 20:54
Re: Выгрузка реал-тайм тикетов на V24 порт или Ethernet
Если у вас тарификация по длительности - кроме указания в аккаунтинге порта и фильтров требуется в duration accounting:
- указать по каким транковым группам;
- менеджмент часов - как минимум для всех дней недели 24 часа 1-й тариф;
- менеджмент шкал - как минимум 1-на шкала с прописанным первым тарифом;
- менеджмент арий - как минимум все номера по первой шкале.

Пользователь: Mikle
IP-адрес скрыт
Дата: 14.08.2008 21:00
Re: Выгрузка реал-тайм тикетов на V24 порт или Ethernet
А функция Hotel у меня кстати не доступна и естественно не включена

Пользователь: Mikle
IP-адрес скрыт
Дата: 15.08.2008 13:35
Re: Выгрузка реал-тайм тикетов на V24 порт или Ethernet
Ничего не получается

Пользователь: Mikle
IP-адрес скрыт
Дата: 15.08.2008 14:05
Re: Выгрузка реал-тайм тикетов на V24 порт или Ethernet
15/08/08 11:03:33 000002M|--/--/-/---|=2:0283=ACCOUNTING. Appli CALLHANDLING : f
eature incident 2 8701

Вот такую ошибку выдает - что-то не заполнено, но что?

Пользователь: Mikle
IP-адрес скрыт
Дата: 15.08.2008 14:12
Re: Выгрузка реал-тайм тикетов на V24 порт или Ethernet
103 ключ в лицензиях необходим?
Real time interface

Может просто порт закрыт?

Пользователь: TM
IP-адрес скрыт
Дата: 15.08.2008 14:31
Re: Выгрузка реал-тайм тикетов на V24 порт или Ethernet
103-й не нужен, нужен 51-й Real Time Metering on V24. Он есть?

Пользователь: Mikle
IP-адрес скрыт
Дата: 15.08.2008 15:00
Re: Выгрузка реал-тайм тикетов на V24 порт или Ethernet
Да есть 5000

Пользователь: vad
IP-адрес скрыт
Дата: 15.08.2008 16:23
Re: Выгрузка реал-тайм тикетов на V24 порт или Ethernet
Т.е. что пишут - принципиально не читаете или не делаете?
И команду "incinfo GEA 283" дать лень?
Инцидент говорит - не знаю по какой шкале посчитать тикет для набранного номера начинающегося с 8701.
Соответственно и не откладывает. НАДО запрограммировать все что требуется в разделе Duration accounting (Accounting period если по американски).
Т.е.
- указать по каким транковым группам;
- менеджмент часов - как минимум для всех дней недели 24 часа 1-й тариф;
- менеджмент шкал - как минимум 1-на шкала с прописанным первым тарифом;
- менеджмент арий - как минимум все номера по первой шкале.



Редактировано 1 раз. Последний раз 15.08.2008 19:56 пользователем vad.