Работала Alcatel OXE (через Е1 в город), затем решили перейти на Avaya. Ее подключили к городу, в нее подключили транзитом Alcatel. На практике канал Алкатель кажет level2 : ATT_CONNECT2, алармов на плате не горит. Авайя - мастер, на Алкатель выставлено Synchronization Priority : 255, Network Mode + NO (хотя уже по всякому пробовал). В инцинденты сыпится:
3774=High error ratio Acc=0 S=1 (1:begin,0:end) ; AL:10
3773=Bad frame Acc 0 (S=0x12) ABT=5b TOT=0x0000 Nok=0x010b
Рестартовал плату, не помогает. Заворот на Алкатель ставили - поток подымается, плата явно исправна. Куда теперь копать ума не приложу.
Про CRC я сразу подумал, но дело было в другом - на Авайе неправильно выставили приоритет синхронизации, а когда я просил проверить мне говорили "все нормально там, проблема с вашей стороны". На четвертый час сподобились проверить и выставить правильно, все сразу задышало.