Станция MG ОХЕ. В выходные настроил поток, покрайней мере физику. Сегодня включил - потока нет. Команда config 1 7 дает сообщение:
1 7 PRA T2 REG NOT INIT BAD PCMS CODE
Плата вновь заработала. Что было, так и не понял. Возможно играя сегодня с телефоном IP Touch прописал дополнительный IP на main, но как указал ET, main имеет место когда есть еще один процессор (у меня только один CPU) и наверно из-за этого CPU переклинило и он вообще ни одной платы в корзине не видел (я ставил MG UA16 - тоже не работала). Когда удалил (что навоял с main) плата и вошла в сервис.
Когда у вас один проц - все равно имеет смысл пользоваться адресом main.
Проблема в таких случаях в другом - были какие-то адреса, соответственно адрес TFTP. Поменяли адреса, прописали в GD (например), но на самом деле новый TFTP адрес вступит в силу только после рестарта. А до рестарта GD будет обращаться по правильному вроде бы адресу, но в tftp демоне будет все равно использоваться старый адрес. После рестарта все станет красиво.
Поэтому по жизни - адреса, номера сетей и узлов, использование 4760i и т.п. делаем сразу при первом запуске, потом один раз рестартуем - и все.