При расширении станция ОХО релиз 4 не видит дополнительный кабинет. Модули HLS установлены. Как проверить контроллер дополнительного кабинета (плата MEX)? Требуется ли для его инициализации "холодный" рестарт станции"?
Ситуация прояснилась. В поставке оказалось два модуля HLS2. Как оказалось могут работать только связки HSL1 - HSL1 и HSL2 - HSL1 (HSL2 устанавливается на плату процессора). Связка HSL2-HSL2 не работоспособна!
На плату MEX устанавливается и работает только HSL1. На процессоре может работать как HSL1, так и HSL2(если два корпуса расширения). Я так понимаю, это ошибка поставщика.