Пользователь: dmitriy
IP-адрес скрыт
Дата: 07.10.2006 17:19
Связка ОХО и А4200
Добрый день, подскажите на ОХО при отсутствии физики по QSIG'у какие нибудь индикаторы должны светиться? Пытаюсь связать ОХО и 4200, но 4200 физики от ОХО не видит(NOS-LOS), а на ОХО плата потока вообще без признаков жизни (индикаторы не горят).

Пользователь: et
IP-адрес скрыт
Дата: 09.10.2006 12:39
Re: Связка ОХО и А4200
А если посмотреть Cabinet в Hardware and Limits состояние платы - принята или нет? Чтобы плата запустилась, необходимо наличие лицензии хотя бы на 1 B-канал QSIG во вкладке Multi-site Software Key Features.

Пользователь: dmitriy
IP-адрес скрыт
Дата: 09.10.2006 13:17
Re: Связка ОХО и А4200
Плата встала: DLT2 - present, accepted.

А вот лицензии нет:
Call handling QSIG+ protocol - Disabled & Disabled
B channels - 0 & 0

Попутный вопрос: для полного использования всех фишек А4200 и ОХО, в ОХО нужна ISVPN лицензия (в 4200 она есть)?



Редактировано 1 раз. Последний раз 09.10.2006 13:19 пользователем dmitriy.

Пользователь: et
IP-адрес скрыт
Дата: 09.10.2006 14:44
Re: Связка ОХО и А4200
Если хотите, чтобы показывало имя и оптимизацию форварда - тогда нужен ISVPN. Поддерживает ли 4200 ISVPN по QSIG - не уверен (ОХО поддерживает).

Пользователь: dmitriy
IP-адрес скрыт
Дата: 10.10.2006 23:47
Re: Связка ОХО и А4200
К сожалению история не закончилась: поставщик дал лицензию на QSIG и каналы, но теперь при попытке связать их 4200 ругается - NOS и LOS, а ОХО - RAI.
Подскажите в какую сторону рыть?

Пользователь: et
IP-адрес скрыт
Дата: 14.10.2006 02:17
Re: Связка ОХО и А4200
4200 не видит сигнала от ОХО, а ОХО видит сигнал от 4200. Смотрите провода на передаче ОХО и приеме 4200.

Пользователь: dmitriy
IP-адрес скрыт
Дата: 16.10.2006 00:46
Re: Связка ОХО и А4200
Физ линия в норме, т.к. при переключении джампа на 4200 в режим external loopback, на ОХО светодиоды гаснут.
С 4200 не понятно: в режиме EDSS светодиоды работают ок, а в режиме QSIG - только до первого ресета, потом даже при разорванной линии NOS-LOS не загораются.

Пользователь: et
IP-адрес скрыт
Дата: 16.10.2006 12:37
Re: Связка ОХО и А4200
А плата в 4200 после ресета в каком состоянии? И как вы меняли ISDN на QSIG, платами или микросхемами? Сообщите версию 4200. На днях сравнительно легко менял ISDN на QSIG на 4200. Вытащил одну плату, поставил другую, перезапустил станцию, изменил число каналов, еще раз перезапустил и даже можно было позвонить в одну сторону, хотя на другой стороне еще не меняли протокол. Релиз 4200 - 3.1, ключ K302LB.

Пользователь: dmitriy
IP-адрес скрыт
Дата: 16.10.2006 12:59
Re: Связка ОХО и А4200
Менял прошивкой, собственно схема такая: дёргаю плату, меняю прошивку EDSS на QSIG, удаляю в Lineboards Details плату Т2, втыкаю DLT2, тест проходит нормально, потом ресет и NOS-LOS перестают отрабатывать. 3AC30831BRAA E/XD420/20.2 - собственно версия.

Пользователь: et
IP-адрес скрыт
Дата: 16.10.2006 13:24
Re: Связка ОХО и А4200
Для релиза 4.2, по идее, ключика на QSIG не требуется. А прошивка точно рабочая? И какое состояние платы после сброса? Файл - http://forum.intersyst.ru/file.php?2,file=7
контрольная сумма E60D.

Пользователь: dmitriy
IP-адрес скрыт
Дата: 16.10.2006 14:22
Re: Связка ОХО и А4200
Прошивка вроде рабочая, сам я её не юзал.
После резета плата тест проходит ок, а вот индикации об отсутствии физики не выдаёт (или так и должно быть?).
А что за файл и что с ним делать?

Пользователь: et
IP-адрес скрыт
Дата: 16.10.2006 15:53
Re: Связка ОХО и А4200
Индикация должна быть. Файл - содержимое микросхемы в двоичном виде, можно сравнить с содержимым вашей микросхемы, если отличается - запрограммировать новую микросхему и с ней попробовать QSIG.

Пользователь: dmitriy
IP-адрес скрыт
Дата: 16.10.2006 16:10
Re: Связка ОХО и А4200
К сожалению программатора нет.

Пользователь: dmitriy
IP-адрес скрыт
Дата: 18.10.2006 23:23
Re: Связка ОХО и А4200
Поток вроде поднял.
Теперь поднять бы сеть.
Подскажите что и где прописать, что-бы на ОХО был диапазон юзверей 1000-1999, а на 4200 2000-2999 и всё это друг на друга звонило и корректно форвардилось(внутри и наружу).



Редактировано 1 раз. Последний раз 19.10.2006 02:58 пользователем dmitriy.

Пользователь: et
IP-адрес скрыт
Дата: 19.10.2006 13:41
Re: Связка ОХО и А4200
Берем транковую группу, заводим туда транк QSIG, настраиваем категории sharing/barring, чтобы абоненты могли звонить. Чтобы анализ по входу шел через Private Numbering Plan, можно убрать в транке галку Public Trunk. Это все и на ОХО и на 4200. В ОХО: Internal Numbering Plan: Subscriber - Start 1000, End 1999, Base 1000; Secondary Trunk Group - Start 2, End 2, Base ARS, NMT Keep, Priv. Yes; Private Numbering Plan: Subscriber - Start 1000, End 1999, Base 1000. В 4200: Internal Numbering Plan: Subscriber - Start 2000, End 2999, Base 2000; Secondary Trunk Group - Start 1, End 1, Base ARS, NMT Keep, Priv. Yes; Private Numbering Plan: Subscriber - Start 2000, End 2999, Base 2000. Далее в ARS создаем список транковых групп, куда помещаем транковую группу QSIG и в ОХО и в 4200, например, список 1. В ОХО в ARS Prefix создаем строчку: Network Priv, prefix 2, substitute 2, TrgrpList 1, Called(ISVPN) hom. В 4200 аналогично, цифру 2 менем на 1. В ОХО в External Lines/Protocols/ISVPN ставим номер узла 1, в 4200 - 2. Далее Traffic Sharing & Barring/ Joining ставим галочки ISDN to ISDN, ISDN to Analog. Транку QSIG даем права как абоненту, чтобы можно было выйти на внешнюю линию для транзита и переадресации (Sharing & Barring). Абонентам разрешаем в параметрах External Diversion. И пробуем звонить, по идее должно работать.

Пользователь: dmitriy
IP-адрес скрыт
Дата: 19.10.2006 22:46
Re: Связка ОХО и А4200
Сделал как написали,только получилось вот что:
с ОХО вызов уходит нормально(даже имя показывает, т.е. ISVPN в наличии?), а с 4200 не хочет(TrGp Unobt.), если же звонить прямо через транк, то всё ок.
Может в 4200 ARS надо где-то активировать?

Пользователь: et
IP-адрес скрыт
Дата: 20.10.2006 03:57
Re: Связка ОХО и А4200
В 4200 ARS прописывается также, как и в ОХО. Может забыли trGrp List создать? ИЛи значение network= priv разбежалось в Internal Numbering Plan и ARS.

Пользователь: dmitriy
IP-адрес скрыт
Дата: 21.10.2006 22:12
Re: Связка ОХО и А4200
Связку и транзит через ОХО разрулил, действительно priv забыл прописать.

Пользователь: dmitriy
IP-адрес скрыт
Дата: 24.10.2006 16:25
Re: Связка ОХО и А4200
В догонку к теме: Pick Up и Hunting между ними разрулить можно?

Пользователь: et
IP-адрес скрыт
Дата: 24.10.2006 17:14
Re: Связка ОХО и А4200
Pick Up и Hunting группы - локальные вещи в ОХО и 4200, но цифры, указывающие на них, можно сделать едиными.

Пользователь: dmitriy
IP-адрес скрыт
Дата: 24.10.2006 20:07
Re: Связка ОХО и А4200
А можно подробнее?

Пользователь: et
IP-адрес скрыт
Дата: 24.10.2006 20:27
Re: Связка ОХО и А4200
Для Pick-up grp цифр вообще не надо, в нее просто заносятся абоненты, которые, например, находятся в одной комнате. Hunting group - на одной станции - локальная группа, на другой станции - ARS на первую станцию. На первой станции в Private Numbering Plan создаете Hunting group с базой, совпадающей с базой в Internal Numbering Plan.

Пользователь: dmitriy
IP-адрес скрыт
Дата: 24.10.2006 21:15
Re: Связка ОХО и А4200
А про Pick-up точно можно? Когда я пытаюсь добавить абонента, станция кажет только локальных юзверей.

Пользователь: et
IP-адрес скрыт
Дата: 24.10.2006 21:34
Re: Связка ОХО и А4200
Естественно, в группах обоих типов абоненты только одной станции (локальные).

Пользователь: dmitriy
IP-адрес скрыт
Дата: 24.10.2006 21:46
Re: Связка ОХО и А4200
Т.е. поднять так, что-бы хватали с соседней станции нельзя?

Пользователь: et
IP-адрес скрыт
Дата: 25.10.2006 12:08
Re: Связка ОХО и А4200
Нет. А можно в одну комнату поместить абонентов одной станции, а не разных? Тогда их можно занести в одну группу Pick-up.

Пользователь: dmitriy
IP-адрес скрыт
Дата: 25.10.2006 12:55
Re: Связка ОХО и А4200
Нет, 4200 оставлена под DECT, ОХО под станционарные, и в одном отделе(кабинете) могут быть и те и другие.



Этот форум в режиме 'только для чтения'. Новый форум расположен по адресу http://www.intersyst.ru/support/forum/
HotLog Valid XHTML 1.0!
Powered by Phorum