INTERSYST  : OmniPCX Office Официальный сайт ИНТЕРСИСТ

Форум доступен только для чтения. Новая версия форума расположена по адресу http://www.intersyst.ru/support/forum/

Пользователь: user.07
IP-адрес скрыт
Дата: 23.05.2007 13:58
Мониторинг ОХО по ISDN
Уважаемые коллеги!
Пару месяцев назад заменили версию на
210\089.001 по причине жалоб на сбросы по внешним PRI (EDSS1)
связям. Жалобы возобновились.Проверил версию в загрузке-прописана ALZAA 210\089.001 Журнал аварий пуст.
Как мониторить такие причины?

Пользователь: vad
IP-адрес скрыт
Дата: 23.05.2007 15:08
Re: Мониторинг ОХО по ISDN
Для начала - стоит ли брать синхронизацию от потока PRI?

Пользователь: user.07
IP-адрес скрыт
Дата: 24.05.2007 13:45
Re: Мониторинг ОХО по ISDN
На опорной АТС (MD 110) поток Е1 с АЛКАТЕЛЬ работает синхронно без выдачи ошибок.

Пользователь: et
IP-адрес скрыт
Дата: 24.05.2007 16:20
Re: Мониторинг ОХО по ISDN
А сбросы идут, когда люди звонят на MD 110, или же транзитом через него? Когда с самой MD 110 звонят вышестоящему оператору, есть сбросы? Может, проблема дальше.

Пользователь: user.07
IP-адрес скрыт
Дата: 24.05.2007 17:09
Re: Мониторинг ОХО по ISDN
Жалуются на транзит, поскольку туда большой трафик.
Абоненты МД 110 не жалуются.

Пользователь: vad
IP-адрес скрыт
Дата: 24.05.2007 19:32
Re: Мониторинг ОХО по ISDN
Повторюсь еще раз, синхронизация ОХО от потока задана или нет.

Пользователь: user.07
IP-адрес скрыт
Дата: 24.05.2007 19:34
Re: Мониторинг ОХО по ISDN
Напомните пункт меню для синхронизации.
У нас ОМС 510...

Пользователь: et
IP-адрес скрыт
Дата: 24.05.2007 20:15
Re: Мониторинг ОХО по ISDN
OMC/ External Lines/ List of Accesses/ T2/ ISDN clock Priority должна стоять галочка "Clock delivery allowed".

Пользователь: user.07
IP-адрес скрыт
Дата: 24.05.2007 20:51
Re: Мониторинг ОХО по ISDN
В русской ОМС в меню "Приоритет тактов ISDN" стоит галочка "Разрешена передача тактов" и ниже "Приоритет..." с числом 10

Пользователь: user.07
IP-адрес скрыт
Дата: 29.05.2007 14:10
Re: Мониторинг ОХО по ISDN
Проблемы остаются, при этом нет анализа причин программными средствами.

Пользователь: et
IP-адрес скрыт
Дата: 13.06.2007 14:46
Re: Мониторинг ОХО по ISDN
Попробуйте подключить тестер протоколов на поток, может быть он вам поможет.



Этот форум в режиме 'только для чтения'. Новый форум расположен по адресу http://www.intersyst.ru/support/forum/
HotLog Valid XHTML 1.0!
Powered by Phorum