вот это как раз и непонятно:
1. я завел там параметры шлюза, затем оказалось что надо создать префикс - создал, понадобилось - подстановка и диапазоны- а это для чего?
сорри, с диапазонами, подстановками разобрался. Вылезла другая проблема. Не принимаются вх. звонки. Звонок звенит - при поднятии трубки - срабатывает отбой.
Что может быть?
Все что угодно, например была проблема при звонках по IP с ОХЕ версии 6.2 (f3.101.10). Выглядела аналогично, на ОХО звенит звонок, абонент поднимает трубку - вызов прекращается. После замены патча на 14 все стало ОК.
Из полученных логов получается, что шлюз и OXO не могут договориться о кодеках. От шлюза приходит сетап с кодеком G 729В? . От оксошки идет сигнал на разрыв соединения.
По приему ничего в ARS прописывать не надо?
С ув...
В маршруте на этот шлюз какой кодек стоит? Если отличный от "default", то должен совпадать с тем, что дает шлюз ("default" - это автоопределение, т.е. соглашение с доступным из предложенных другой стороной). По входу: если IP адрес шлюза не прописан в ARS в какой-нибудь строчке, то ОХО вызовы с этого адреса не принимает. Это актуально, если, например, исходящая связь на один адрес, а входящая с другого.
А Framing кодека у шлюза какой? ОХО понимает G729 30,40,50,60,90,120 мс. Надо более детально снимать трассы. Попробуйте на шлюзе кодек другой G711, G723.