Для железа ACT приоритет синхры выставляется от 0 до 199
для железа CH, в вашем случае, синхра выставляется от 200 до 224
ну и есть для всех 255, которая говорит что синхра внешняя не используется.
А какие вообще насторйки на доступе и откуда инфа что синхры нет - прибор ставили проверяли? Провайдер сам винхронизацию дает в канал?
А что означает загадочная фраза - нет синхронизации? Горит LOS, инциденты на потерю синхронизации, infocs показывает что нет синхронизации?
Или имеется в виду что просто не работает?
Тогда определяйте где проблема. Network mode трогать не следует - в городе по жизни он стоит, а у нас по дефолту - нет.
Рестартаните для начала плату, потом спросите город - а они поток окрыли или нет.
Если все открыто, но не работает - ищите проблемный участок - обычно все выглядит следующим образом:
РВХ1 - модем - линия - модем - РВХ2.
Смотрите какие горят аварии - например, если на ближнем к вам модеме горит авария Е1 - нечего дергать город, не правильно скроссирован кабель от вас до модема.
И т.д.
Т.е. ничего плохого не должно гореть на ближнем модеме, модемы не должны жаловаться друг на друга (не ваш случай если имеется RAI), на удаленной станции не должно гореть отсутствие сигнала (NOS).
Ну и иногда влияет на это безобразие CRC-4 включено или нет.
Ну а потом используйте завороты - отключились от модема, соединили прием с передачей - все плохое на плате должно погаснуть.
Втыкаете обратно в модем, выдергиваете из дальнего модема кабель и делаете аналогичный заворот на разъеме модема - все плохое должно погаснуть.
Аналогичные телодвижения в сторону города.
В моей практике был всего один случай, когда подобными телодвижениями не удалось найти источник проблемы.
infocs показывает NOT SYNC, и пишет что нода стоит Мастером в кампусе,со стороны провайдера все нормально,потому что провайдер я сам,подаю поток с SI-2000,сишка говорит коннект есть
Если вы на SI-2000 являетесь мастером - network mode в digital access должен стоять в No.
При смене режима - плату рестартуем.
И я надеюсь, что она стоит в 1-м шелфе.
по цепочке с физикой пройдите сначала, как VAD советует, а потом уже можно и дальше смотреть.
не должны лампочки гореть на ОХЕ при нормальной физике и пустом потоке
Префикс сделайте prof with overlap (чтоб увидеть занятие сразу), в транковой группе сослались на логический дискриминатор (или -1, посылать 0-ль цифр), если дискриминатор отличен от 0 и 1 не забываем ентити/дискриминатор селектор.
По входу DID транскодинг стоит? Что написано в DID трансляторе, и что присылаете в поток (смотрите t3).
Мужики, мать вашу за ногу - если есть проблема - опишите нормально менеджмент, что мы скупо и долго роняем слезы.
Занято - это что? Сишка отбивает (смотрим в t3) или вас по категории не пускает, в 0-м дискриминаторе набираемый номер прописан? А сишке номер нужен блоком или пофиг?
Нетворк с чьей стороны стоит? Если с вашей - в локальных параметрах транковой группы B-channel choice поставили?
Т.е. нетворк с вашей стороны стоит? Или сишка хочет блоком? Или не пускает по категории? Или проблема с B каналом - принципиально не будете писать?
B-channel choice в локальных параметрах транковой группы (ниже основной строки, но выше аксцессов)
с моей стоит нетворк,сишку сделал юзером с 3-лейеером,сделал ей оверлап,т.е сишка в принципе настроена нормально,а ОХЕ не дает выхода по девятке,по трейсу пишет MANDATORY INFORMATION ELEMENT MISSING
В канал прописал,все пошло правда ответа станции не появилось,прописал тестовый номер в Discriminator Rules и дозвонился,осталось понять мне что таким образом все городские номера забивать или как-то можно блоками тысяч по 10
Как все запущено, какими блоками? Вариант для Перми:
0 - 2-е цифры (всякое 01 и т.п.)
06 - 3-и цифры (заказ такси 063 и т.п.)
2 - 7-мь цифр (город)
8 - 11-ть цифр (межгород)
810 - 20-ть цифр (международка),
ну и если хочется как-то выделить местных сотовых
891288 - 11-ть
890247 - 11-ть
...
т.е. надо прописать столько первых цифр чтоб разделить направления, редко когда требуется на одну городскую станцию разрешать звонки, а на другую запрещать.
Редактировано 1 раз. Последний раз 03.03.2009 20:23 пользователем vad.