1,2 и 4,5 контакты разъема RJ45. Там два разъема, один прямой, другой - перевёрнутый, где приём с передачей поменяны местами. Включаете или туда, или туда.
я знаю стандартную распиновку
просто чел с тех поддержки говорил про 4-5 3-6
в стандартной распиновке проверили светодиодами передача есть
а поток не встает :( Access 0 Type : T2 access : ENABLED level2 : ATT_CONNECT2 |
самс стоит юзером
в алке все вот так
lqConsult/Modify: Digital Access
x x
x Node Number (reserved) : 13 x
x Shelf Address : 2 x
x Board Address : 6 x
x T0/T2 Access No. : 0 x
x x
x Access Type + T2 x
x Board type + MG-PRA E1 ISDN x
x Synchronisation Priority : 255 x
x Network Mode + YES x
x Max Nb Of Used B Channels : 30 x
x Max_Nb_Of_Compressed_B_Channels : 0 x
x TieLine Mode + YES x
x With Alarm + NO x
x Reserved1 + NO x
x Reserved2 + NO x
x Network Date Time Update + NO x
x CRC4 + NO x
x Mu Law for BEARER CAP + NO x
x x
Редактировано 2 раз. Последний раз 26.05.2009 14:27 пользователем fox.
Для начала - воткнули, все красные ошибки погасли? Пока не налажен первый уровень (физика), дальше смотреть нечего.
Еще из практики - не помню на тему common hardware, в crystal точно - если сначала в digital access меняем network mode, а потом кладем доступ в транковю группу - поднималось сразу.
Если сначала прописываем доступ в группе, потом меняем режим нетворк - требовался рестарт платы. Без этого по моему горит постоянно AIS.
Редактировано 1 раз. Последний раз 26.05.2009 17:07 пользователем vad.
главное чтоб NOS погас, а далее надо вертеть настройки
по самсунгу - распиновка кабеля идет 4-5 контакт это одна пара, другая пара это 7-8, на и не забудь перевести на плата с T1 в E1 (это касается линейки атс os7ххх), если плата двух портовая на самсунге то для нее настройка одна на 2 порта - либо isdn, либо qsig
Редактировано 1 раз. Последний раз 26.05.2009 18:22 пользователем error.