Проблемка появилась следующего плана: у заказчика есть какая-то прямая линия фиг знает куда. На той стороне военный коммутатор - провода пихают для переключения (жуть какая).
Вопрос: как сделать вызов по этой линии с OXE?
Насколько я понял из объяснений связистов, сигнализация в линии предельно проста - подается напряжение. Для отбоя напряжение снимается.
Да, и как-то на Telrad'е они это реализовали.
Если "провода пихают", значит шнуровой комплект (на линии ставятся ЦБ-центральная батарея либо МБ-местная батарея), попробуйте подать линию на NDDI или APA. Проще проверить простым телефоном (ЦБ) если не получится, то попробовать подать им номер с OXE (МБ)
По всей видимости это обычные телефонные линии от коммутатора с централизованной батареей (ЦБ), поэтому их нужно включать в аналоговые транки и настраивать функцию Hot Line (горячая линия) - занятие этой линии и является вызовом для коммутатора. Естественно никаких сигналов вызова абонент не услышит, а будет ждать ответа телефонистки.
> Номер подать не получается - 1200км.
Не понятно - это расстояние до абонента?
Подключать обычный дисковый аппарат пробовали (кнопочный может и не работать)?
Редактировано 1 раз. Последний раз 11.09.2009 06:18 пользователем TMC.
1200 км - это не для аналогового абонента. Полюбому используется аппаратура дальней связи, так что пробуйте подключиться без станции, а потом будет видно.
Проблема в том, что при связи по схеме МБ полностью отсутствует какая либо сигнализация, даже простейшее замыкание шлейфа. Вызов осуществляется посылкой сигнала индуктора с частотой 15 - 50 Гц и напряжением до 80 В. Длительность посылки не нормируется (типа крути ручку индуктора пока не ответят).
При разговоре в линии полностью отсутствует постоянная составляющая, только частоты разговора, поэтому если линию МБ включить на вход аналогового транка вызов может и будет принят станцией, но соединия не произойдет так как полностью отсутствует ток в линии, что равносильно "Абонент положил трубку".
Соответственно и в другую сторону можно было-бы включить аналоговый порт EXT, позвонить не него - вызов пойдет, но ответа абонента не дождетесь по той-же причине - нет замыкания шлейфа.
можно попробовать если есть плата NDDI то взять питание 48-60 вольт(желательно от отдельного БП),реле двухобмоточное с одинаковыми обмотками, и включить последовательно БП-реле-конденсаторы неэлектролитические-параллельно к абонентской линии.Делали когда то данную мастырку для бигбосса(подключали селектор, чтобы он мог включаться и делать секес более мелким боссам :-)).По селектору у нас шла только звуковая частота, поэтому и сделали типа подпорки так сказать по питанию чтобы в цепи питания микрофона шел ток грубо говоря.Пару лет работало нормально, потом организация развалилась :-)), ну а далее сделать TG и единственное если никаких наборов по линии нет то указать число цифр 0, чтобы не было задержки включения микрофона(закрывается передающий тракт на время набора).Фуу вроде бы все
тут понятно со входящим вызовом - вызов через конденсаторы, питание через обмотки реле - а исходящий вызов? По занятию линии послать туда на 1 сек индуктор?
Исходящая сигнализация от ВАшей станции будет частота 2100 Гц-далее она идет по Вашему каналу ТЧ 1200 км и на дальнем конце приемник тонального набора на выходе каналообразующей аппаратуры сам преобразует ее в индукторный вызов 80-120 В и 50 Гц который пойдет до военного коммутатора.
Редактировано 1 раз. Последний раз 03.10.2009 07:07 пользователем dimone73.
входящая, если МБ, то с высокой долей вероятности 50Гц 80-120 Вольт при чем в сторону Вашей АТС постоянное напряжение 60В (ну типа микрофонное питание со стороны военного коммутатора-реально со стороны 2х проводного канала ТЧ) НЕ ПОДАЕТСЯ
dimone73 Написал:
-------------------------------------------------------
> Исходящая сигнализация от ВАшей станции будет
> частота 2100 Гц
Каким образом Alcatel формирует этот сигнал?
Сформировать 2100Гц-это вопорс к ГУРУ, все легче чем 50 Гц сформировать вызывное я так думаю...может записать звуковой файл и проиграть его после соединения на эту линию??? ну это мысль чайника....там надо то полсекунды, что бы реле приемника тонального вызова на выходе 2-х проводного канала ТЧ схватились и на коммутаторе на том конце загорелась лампочка...
http://vkmtuci.edu.mhost.ru/texcba/pcp303wsxema1.htm
общий принцип-для понимания ситуации, короче только 2100Гц ...вообще VAD прав-и на прием вызова сигнал и на занятие линии 15-50 ГЦ и 80-120 В где то так...но на передачу от вас в сторону 2-проводного канала ТЧ можно подать 2100Гц +4дБ=результат будет ОДИНАКОВЫй