Есть плата Z12 на ней номер стоит "3BA53071NABD 02", создаю в шелфе, указываю тип Z12 - не подымается плата, указал Z12_2 - тоже самое не подымается.. Подскажите что за тип платы?
поменял на Z12_2, по config команде выводит:
+-------------------------------------------------------------------+
| Cr | cpl| cpl type | hw type | cpl state | coupler ID |
|----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
| 10 | 0 | Z24_2|---------- | IN SERVICE | 3BA53065NABD02 |
| 10 | 2 | Z12_2|---------- | REG NOT INIT | NO PCMS CODE |
| 10 | 14 | UA32|---------- | IN SERVICE | 3BA53050ABAB02 |
| 10 | 20 | INTIPB| INT-IP | IN SERVICE | 3BA23193ABAD02 |
| 10 | 21 | PRA2|---------- | IN SERVICE | 3BA23076AAAC02 |
+-------------------------------------------------------------------+
Проверить на другом релиз нет возможности... (еще сказали что эта карта из новых и на ней может работать CLIP, такое возможно? может из за этого не встает плата??)
CLIP на ней работать не будет, только Z32 или SLI.
Не работает как? Если ничего не загорается на плате по вставлению - потерян флеш, надо иметь специальную ПЗУевину, ставится ПЗУ + перемычка на плате, флешируется. После этого убираете все и вставляете в станцию. Состояние должно стать INIT1, изредка загорается светодиод CPU (примерно процесс на 5 минут, если в это время плату вынуть - перестанет работать, т.е. необходимо дожидаться состояния INIT2).
Если вставляется и видна (работоспособна) плата не того типа что указано в менеджменте - будет инцидент на тему что вставлена плата не того типа который ожидается.
По вставлению загорается CPU, на INTIP начинает активно моргать ETH лампочка (получается запросы на централ.кристалл отправляет)....
сейчас попробовал удалить ее (не вынимая из шелфа), потом заново прописал..в инцидентах смотрю появились от нее запросы... по config смотрю рисует статусы INIT1, INIT2, в результате in service. А в чем дело не понятно...
в любом случае спасибо за отклики!