Overflow trunk group No
Создана транковая группа N12 состоящая из 2-х транков (2 соед. линии). При их занятости набор должен уходить по Overflow trunk group No на транковую группу N1 (поток Е1). Но вместо того чтобы звонок шел через транковую группу N1, на дисплее аппарата откуда осуществляют набор высвечивается надпись: ошибка номера.
Причем, когда Overflow trunk group No настроен на транковую группу N5 (1 соед. линия), звонок через эту транковую группу проходит нормально. Настройка исходящей связи сделана через ARS.
В чем может быть проблема?

Пользователь: VlaDDD
IP-адрес скрыт
Дата: 05.12.2007 09:46
Re: Overflow trunk group No
Т.е. вы делалете исходящий вызов?
Если да то механизм overflow не причем!
надо настраивать арс роут лист состоящий из двух ars route. и там же в time based route list указывать приоритет выода т.е. какой роут будет первым какой второй.

Пользователь: vad
IP-адрес скрыт
Дата: 05.12.2007 12:10
Re: Overflow trunk group No
Полностью солидарен с VlaDDD, не мешайте в кучу разные механизмы, замаетесь разбираться. Если ARS - прописывайте разные руты и порядок занятия, если занимаете через префикс занятия - используйте overflow в транковой группе.

Пользователь: gmaratm
IP-адрес скрыт
Дата: 05.12.2007 20:48
Re: Overflow trunk group No
Спасибо все получилось.