Ув. коллеги!
У меня возникла необходимость добавить СОМ-порт для биллинга, купил Moxa NPort 5410. Следовал документации, ничего не получается. Пришел к выводу, что нужно переустановить драйвера, поскольку прописанный в системе Moxa DE-304, с новой версией моксы дружить не хочет. На этапе установки драйвера дошел до необходимости серьезного вмешательства в систему (вплоть до перекомпиляции ядра), и на этом решил остановиться.
Приходилось ли кому-то решать подобные задачи? Подскажите?
в доке описано только Moxa DE-304. думаю что с 5410 не будет работать
а так Moxa DE-304 запустилась с пол пинка, выставил IP и прописал в remoteV24 ip и все пошло
ищите Moxa DE-304
Редактировано 1 раз. Последний раз 12.11.2008 18:25 пользователем error.
Описали бы проблему поподробнее - отвечает модем, не отвечает, еще чего.
Основных проблем две - настройка моедема (выключение локального эха, фиксированная скорость на порту 9600, автоответ) и кабель (прим на передачу и т.д., т.к. компьютер и модем подключая к порту вы подключаете разные устройства DTE и DCE).
Модем отвечает, связь устанавливается, но терминалка молчит.
В доке увидел пример настройки модема для Cisco, параметры такие же как и у Alcatel.
Попробовал - после такой настройки модем перестал принимать команды.
Теперь до него не достучаться. Перепробовал уже все скорости - никакого эффекта.
А сбросить настройки можно только командой, насколько я понял.
Про кабель. Если я нормально подключаю кабелем модем к компьютеру, то для подключения этого модема к станции нужен обратный?
Редактировано 1 раз. Последний раз 13.11.2008 15:34 пользователем user.
кабель у модема должен быть "прямой", те DTE-DCE или же компьютер - модем. не знаю, приходилось ли вам настраивать модемы, но ваша ситуация сильно напоминает то, что вы выключили на модеме эхо ввода команд и сообщений. это в принципе правильно. модем не должен слать в порт консоли никаких сообщений, помимо тех, что вы вводите на удаленном конце в окне терминальной программы. помимо этого на модеме еще надо запретить аппаратное квитирование RTS-DTS и т.п. и залочить скорость порта на 9600 (как это настроено в моха)
чтобы вернуть модем в заводской состояние, обычно надо ввести в терминальном окне команды at&f и затем at&w - это стандартные команды возврата к фабричным дефолтовым настройкам. правда, не все модемы имеют стандартный набор...
Компьютером к МОХА цепляюсь нормально. Выскакивает приглашение на ввод логина. Можно войти и работать.
При попытке подключения через модем происходит следующее: модем отвечает, происходит соединение, и все - тишина.
Эхо выключено, скорость 9600, кабель пробовал и прямой и обратный.
попробуйте дать модему следующие команды:
at&f0
at$sb9600
at&d0
ats0=2
atq1
ate0
at&k4 - вот тут не помню точно, возможно k0
at&w0
после второго звонка должен снять трубку и соединится.
есть такая фишка
коннект через модем будет нормальный когда линейная и терминальная скорость будет 9600, если будет хоть чуть отклонение то дозвонится дозвонися а реагировать на ввода команда не будет
советую сразу скорость на моксе и модеме опускать до 2400, не забудь еще конфе порта на атс скорость такую же поставить
Редактировано 1 раз. Последний раз 13.11.2008 19:03 пользователем error.
зачем путать человека? сечас он еще полезет править скорость на моксе... keep it simple stupid - я прилдерживаюсь такого принципа. ей богу проще научить модем на портовую скорость 9600 командой at$sb9600
атс стоит за 200 км от офиса, к плате rma подключили модем и долго мучались с коннектом пока на самой rma не снизили скорость до 2400
причем на скорости 9600 на локальной городской емкости звонится все ок, а вот когда звонок проходит через междугородние узлы начинаются проблемы
в е-рма модем софтовый и действительно достаточно капризный, для многочасового менеджмента не подходит, бывает что и виснет. тут человек внешний модем настраивает, мультитек и как я понял - локально пока, без МГ и прочего. зачем умножать сущности?
интересно получится когда атс будет базироваться у одного прова, а его офис базируется у другого прова, и как известно все линки между провами идут по v5.2 (экономия линков за счет увелечения каналов) а не SS7 как должно быть
Идем в интернет и видим подключение на 115 Кбит (это порт), а реально в стандартном канале 33600.
Поэтому когда ходил от себя аналоговым модемом, всегда давал командульку ats37=9, что заставляло мой встроенный модем принудительно коннектится на 9600.